СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ Вопросы по силовым трансформаторам
#1130
Отправлено 27 февраля 2016 - 13:19
http://www.yerasov.r...-silovoy-tps-20
#1131
Отправлено 03 апреля 2016 - 20:19
Исходите из того - кто у нас потребитель. Если это еденицы миллиампер-принимайте 1,3, если в целом и предварительные и оконечник- берите 1,15. Это к вопросу расчета силовых трансформаторов.
Хотел прикрепить проги от Денисенко(комплект расчета импульсников и прочих,супер!), в части мной проверенные, но не получается. типа ошибка IO.
#1132
Отправлено 03 апреля 2016 - 21:14
Если программы мелкие - можно архивом отправить, и если работали, можете описать что то по минимуму для совсем "деревяных" как и что в этих программах делать.
Сообщение отредактировал Nazarett: 04 апреля 2016 - 15:00
Причина редактирования Nazarett добавил
#1133
Отправлено 18 июня 2016 - 22:52
Прикрепленные файлы
-
tc-100.pdf (328,18К)
Количество загрузок:359 -
tc-130.pdf (165,81К)
Количество загрузок:361 -
tc-140.pdf (113,91К)
Количество загрузок:414 -
tc-150.pdf (271,67К)
Количество загрузок:419
#1134
Отправлено 19 июня 2016 - 08:18
Для жсм800 подойдут тс-130 и тс-150 - у них и накальные обмотки мощнее, и анодные тоже.
#1135
Отправлено 19 июня 2016 - 19:46
Прикрепленные файлы
-
ТП100 Трансформаторы .pdf (133,13К)
Количество загрузок:4153
#1136
Отправлено 19 июня 2016 - 22:49
Если транс собирать из двух ТП-100, то будут некоторые проблемы - надо делать новый каркас в количестве 2 шт ( в принципе, можно как-то из двух заводских склеить один) и сердечники склеивать эпоксидкой или чем-то подобные, а то механическими способами избавиться от гудения тяжело.
Можно сделать раздельные трансы из этих тп-100 - один сугубо для анодки, а второй использовать для накала, смещения и питания релюх, ОУ, если нужно.
На ТСШ-170 можно уместить все в одном трансе - анодка, накал, смещение. Только ТСШ-170 бывают на железе разного качества и их тяжело обжать нормально родной обжимкой.
#1137
Отправлено 20 июня 2016 - 14:40
#1139
Отправлено 21 июня 2016 - 17:24
#1140
Отправлено 21 июня 2016 - 22:51
#1141
Отправлено 22 июня 2016 - 05:53
Vitalka.Если первичка намотана внавал - то никакой гарантии нет!. Втом что она гдет-то перехлеснута - и.д.т. А то что разборный каркас дак у меня есть более мощьный транс. У него тоже все как ты написал, только он еще с перегородками их2х 5шт. Фото1 на нем все видно, у него одно но что он 180ватт. Экран на трансе, (может пермаллой или нерж-сталь магнитная ). Тогда вот на 200ватт, ТРАНСФОРМАТОР ТПП-322/220-50К. Ток первичной обмотки: 2,03/1,15 А. Сердечник: ПЛМ27х40. Стяжка на нем мощьная,пластны 3х мм.- 8м болтиков М5.Фото в студии, так-же экран глухой - плотно закрывает транс толщ.1мм. Есть еще вот такой Ш30х65 стяжка 4ре щпильки М4мм,толщина пластин 0,35мм. Но окно у него всего 16х48мм. Ддя выходника мож и норм - фото . P.S. Трансов много А выбора как-бы и нет!
#1142
Отправлено 22 июня 2016 - 07:39
#1144
Отправлено 26 июня 2016 - 21:41
#1147
Отправлено 26 июня 2016 - 22:55
MoP (26 июня 2016 - 21:41) писал:
Без перемотки не пойдет - накальная обмотка всего на 0,9А, а на на анодку надо умножитель делать
#1149
Отправлено 27 июня 2016 - 21:35
#1150
Отправлено 27 июня 2016 - 23:25
MoP (27 июня 2016 - 21:35) писал:
Это на каждой катушке есть обмотка 85В, а при последовательном соединении они дают 170В.
Смотать все вторичные обмотки, намотать анодную обмотку под нужное напряжение и ток, потом обмотку смещения и поверху накальную обмотку или даже две
#1151
Отправлено 04 декабря 2016 - 16:12
Питание на анод гибридное ,кен с искусственной точкой ,диоды д7ж. На накал как обычно , по 100 ом на землю
Спасибо
#1153
Отправлено 04 декабря 2016 - 18:03
Спасибо за оперативную поддержку
Если что то опять не так пойдет ,спрошу
Накальный о анодного отдельно рабртают
#1154
Отправлено 06 декабря 2016 - 21:38
#1156
Отправлено 07 декабря 2016 - 15:59
#1157
Отправлено 15 декабря 2016 - 08:19
И как это дело вообще расчитывается??
#1158
Отправлено 15 декабря 2016 - 10:45
пусик (15 декабря 2016 - 08:19) писал:
И как это дело вообще расчитывается??
Смотря какие обмотки у трансформатора... Давай посчитаем.
1) Анод
Ток:
Максимальный ток анода 6Н2П составляет 2,3 +/- 0,9 мА, взяв по максимуму имеем 3,2 мА (чтобы запас был).
В одном баллоне 6Н2П имеется 2 триода, соответственно, на 2 триода надо иметь 2*3,2=6,4 мА.
Количество 6Н2П в задаче два, следовательно для двух 6Н2П надо 12,8 мА.
Максимальный ток анода 6П14П составляет 48 +/- 8 мА, взяв по максимуму имеем 56 мА (чтобы запас был).
У 6П14П также вторая сетка потребляет 7 мА.
В одном баллоне 6П14П имеется 1 пентод, соответственно, на него надо иметь 56+7=63 мА.
Количество 6П14П в задаче два, следовательно для двух 6П14П надо 63*2=126 мА.
Суммируя: для 2-х 6Н2П и 2-х 6П14П нужно иметь анодную обмотку на ток 12,8+126=138,8 мА.
Напряжение:
"В среднем" (пальцем в небо) в распространённых схемах используется анодное напряжение в 320 вольт.
Это - ПОСТОЯННОЕ напряжение, а т.к. в сети ПЕРЕМЕННОЕ напряжение, то переменное напряжение вторичной
обмотки надо будет преобразовывать с помощью диодного моста, конденсаторов, дросселя...
Чтобы посчитать выходное постоянное напряжение нужно умножить величину входного переменного напряжения
на корень из двух, и я бы для верности ещё умножил на коэффициент 0.9 - с ним реальней попасть
в требуемое значение. Исходя из этого, имеем, что для получения 320 постоянного напряжения требуется обмотка
в 320/1,4142/0,9 ~= 250 вольт.
ИТОГО АНОД:
Анодная обмотка должна иметь параметры ПРИМЕРНО в 250 Вольт и 140 мА (можно чуть больше).
2) Накал
С накалом чуть проще - и для 6Н2П, и для 6П14П требуется напряжение в 6,3 +/- 0,6 вольт.
При этом, желательно не отклоняться от значения в 6,3 В.
Для 6Н2П ток накала 340 +/- 25 мА, соответственно для двух баллонов требуется (340+25)*2 = 730 мА (по максимуму).
Для 6П14П ток накала 760 +/- 60 мА, соответственно для двух баллонов требуется (760+60)*2 = 1640 мА (по максимуму).
Для двух 6Н2П и двух 6П14П требуется ток в 2370 мА ~= 2,4 А
ИТОГО НАКАЛ:
Накальная обмотка должна иметь параметры в 6,3 Вольт и 2,4 А.
---
ИТОГО:
Трансформатор должен иметь следующие параметры вторичных обмоток:
1. 250В / 140мА
2. 6,3В / 2,4А
К примеру, под такие параметры вполне подходит трансформатор ТП208-1094Р.
Прикрепленные файлы
-
tp208-1094r.doc (45К)
Количество загрузок:485
Сообщение отредактировал KiraK7: 15 декабря 2016 - 11:00
#1159
Отправлено 15 декабря 2016 - 16:21
Кстати .а два транса в параллель ставить можно ,один на пару ламп ,второй на вторые пару ламп ?
И когда транс с запасом ,т.е. больше ампер раза в два ,тоже же не хорошо ,фон и все такое ? будет ?

Помощь