РусичЪ (22 июля 2015 - 18:03) писал:
Напряжение после выпрямителя + конденсатор будет в 1,41 раза БОЛЬШЕ, чем номинальное напряжение на ОДНОЙ вторичной полуобмотке трансформатора. А ток нагрузки, по постоянному току, будет в 1.41 раза БОЛЬШЕ номинального тока всей вторичной обмотки.
У тебя получается, что мощность возросла в 2 раза, а это КПД 200%

. Габаритная потребляемая мощность не может быть больше габаритной мощности трансформатора, поэтому, если напряжение на выпрямителе возрастает, то при сохранении той же мощности, ток во столько же раз падает, поэтому, если нагрузишь транс больше чем надо, т.е. без учёта возрастания напряжения на SQR(2), то в обмотке потечёт больший на эту величину ток. Для трансформаторов допускается длительная перегрузка по мощности до 10% без разрушения, чем большая перегрузка трансформатора, тем меньшее время он может работать. При этом, с перегрузкой возрастают пульсации и рассеяние, также железо частично или полностью входит в насыщение... Нужно учитывать ещё допуски на колебание значения напряжения в сети...